电气实习日记1  今天的实习内容是低压设备。我们学习了家用配电系统的接线。  我了解了低压设备的用途以及内部构造。户内配电的.结构一般为上进线和下出线,开关分为双极和单极开关。双极开关控制火线、零线下面是小编为大家整理的2023电气实习日记五篇(范文推荐),供大家参考。

2023电气实习日记五篇(范文推荐)

电气实习日记1

  今天的实习内容是低压设备。我们学习了家用配电系统的接线。

  我了解了低压设备的用途以及内部构造。户内配电的.结构一般为上进线和下出线,开关分为双极和单极开关。双极开关控制火线、零线的通断。单极开关只控制火线的通断。双极断路器与双极开关的区别在于它带有漏电保护功能,原理有绝缘继保中的纵联保护、开关下接用电设备,基本上分为照明设备和插座两路。照明通常用两个单刀双掷开关控制一盏灯,插座有两孔插座和三孔插座,两孔若是左右排列则左零右火,若上下排列则上火下零。三孔插座多一个地线孔,多用于家用电器外壳接地。

  我还了解了自动空气开关的工作原理,通过电磁脱扣器、热双金属片、欠压脱扣器控制杠杆的并降使搭钩和锁扣分开,实现开关的自动断开,起到保护电路的作用。

电气实习日记2

  20xx年1月11号

  今天是星期三,我也开始了我的实习生涯。经过了车间主任的介绍,我也对这个公司进行了一定的了解。*高集团有限公司是*电力技术装备有限公司的全资子公司,前身是成立于1970年的*顶山高压开关厂。是我国高压、超高压、特高压开关重大装备研发制造基地,是国家电工行业重大技术装备支柱企业,国家大型一类企业。公司的业务范围涵盖输配电设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、服务与工程承包,核心业务为高压、超高压及特高压交直流开关设备制造、研发、销售和服务。产品共分为七大类十六个系列一百二十多个品种,主要产品有:40.5kV-1100kV封闭式组合电器、40.5kV-1100kV SF6断路器、40.5kV-1100kV隔离开关和接地开关、40.5kV-252kV敞开式组合电器、10kV- 40.5kV真空断路器、成套电气设备、铁道电气化用开关设备,及互感器,避雷器、液压机构及弹簧机构、复合绝缘子、SF6气体回收充放装置等。公司产品广泛应用于我国重点电力工程,曾先后为我国第一条550kV高压交流输电工程,第一条750kV超高压交流输电工程,第一个电压等级最高的智能化示范工程变电站—750kV延安变以及 “西电东送”等国家重点工程项目提供了输配电设备。*高集团还在国内率先进行了交流1100kV特高压产品的研发,为国家百万伏交流试验示范工程“晋东南-南阳-荆门”提供了1000kVGIS产品。

  20xx年1月12号

  今天还是对开关柜的了解,但是今天主要了解的是它的性能特点以及内部的构造,为以后的研发打下基础。

  性能特点:

  ① KYN28-12型中置式金属铠装封闭高压开关柜,柜体采用优质覆铝锌钢板经数控机械加工成型,并经固定,隔室间防护等级为IP20,外壳防护等级达到IP40,开关柜分为母线室、电缆室、手车室、仪表控制室。

  ②主断路器配置VS1,VD4等国内外优质真空断路器。

  ③具备完善的五防联锁,操作安全简便,二次显示完整齐全 ④根据设计可配置综合或分离元件保护,并实现联锁备自投功能。

  ⑤电缆室具有足够空间,可同时端接几路电缆,常规下进下出,也可按设计上进上出。

  ⑥根据设计组成进线、计量、PT、联络、出线等多功能柜,开关手车具有互换性,检修维护十分方便。开关柜主要由母线,母线隔离开关,少油断路器,电流互感器,线路隔离开关,电缆头,仪表继电器屏等构成。

  20xx年1月13号

  今天经理带我参观了研发部门,因为我以后也想在这一部门就业,所以也就特别的认真。我看到很多进去实习的学生都在看图纸,我也顺便把图纸拿过来看看,有种似懂非懂的感觉,电路图上的器件大多数都认识,但是却不知道整个电路图所起的作用。电路图主要用到的知识有《建筑供配电》。《电气控制与PLC应用》。在办公室,看一位老师傅在编PLC程序的时候十分熟练,想到自己*时学习的东西确实比较空洞,希望在这次实习中能将理论与实践结合起来,达到初期的效果。

  20xx年1月14号

  今天师傅讲给我听开关柜的接线方法,接线是最重要的,稍有错误,就会造成很大的损失。以下是师傅提出的要求:

  1、适应范围:适用于各种成套开关设备产品的二次线配制。

  2、材料:

  ①导线 一律采用绝缘铜线,按图纸要求或电流选择其截面积,其最小截面积单股铜线为1.5mm*方和多股1mm*方,连接电子器件的小电流,低电*电路允许采用更小截面积的导线,颜色一般用黑色。

  ②塑料走线槽一般采用π3015-22、π3025-22、π3050-20三等规格。

  3、工具:斜口钳、剥线钳、压线钳、扳手、剪刀等。

  4、工艺要求:

  ① 配线应排列整齐,接线正确,牢固美观。

  ② 跨门线一律采用多股软铜线,线长以使门开启致电极限位置及关闭时不受其拉力的影响而松动,拉伸或损伤绝缘为原则,并和附近的元器件保持安全距离。根据走线方位或弯成V型或S型。

  ③ 同一接点用螺钉连接时最多允许接入两根导线,与端子连接时,一般只允许接一根导线。

  ④ 导线穿过金属底板时,底板上应加装橡胶垫圈或者其它绝缘套管。

  20xx年1月15号

  今天是被经理安排到了车间去,虽然心里有点不愿意,但是还是去了,车间并不像别的车间那样脏。今天主要的任务就是学着布线。在看了几遍师傅布线后,我也想试试,却发现布的线没有他们布的直和好看,而且在一些细节的部分还做的不够好,一不小心手就被划了一小块皮,才想起来实习过程中安全是最重要的。虽然我知道以后我不一定会让我亲自布线,但是我想多学一门手艺也是好事,所以今天一天都在车间布线,等到了晚上,线布的也算基本满意。

  今天参加了公司的安全教育会议,现在所有的公司都在做安全教育。公司生产,安全是最重要的,简单的说影响到了公司的生产效率,严重的还会危及到人身安全,造成巨大的经济损失。会议持续的时间也比较长。下午在办公室看图纸,还把以前学的《建筑供配电》一起看了一遍,这次看书的感觉和第一次学的时候感觉明显不一样,对书中提到的各种器件有了更深的了解,不再是那么的单调,但是图纸还是有部分不懂。正好师傅下午不是很忙,然后他就把我讲通了。

  下午在办公室看图纸,已经基本上能读懂电路图的原理,后来公司接到通知,有一家公司的开关柜出现故障,我也就有幸陪同师傅一起去看看。那个公司离我们公司只有十分钟的车程,到了那儿后师傅拿出各种仪表进行测试,但是线很多,想要一下子找到故障点确实很难,要有耐心,检测大约进行了半个多小时,终于故障点被查出来了,但是师傅还是在一条线一条线的检测,我就很疑问的问师傅为什么故障找出来了还要继续找,师傅笑了笑说,难道你就确定别的地方没有故障,我恍然大悟,果不其然,整个开关柜有三个故障点,都被排查出来了,机器也可以正常工作了。今天的收获很多,知道做我们这行的一定要有耐心,同时,细心也是很重要的。

  20xx年1月16号

  今天是新的一周的第一天,这周我的任务就是完成一个开关柜的安装和接线,并且调试正常工作。师傅和我讲了下要求。

电气实习日记3

  今天跟随站长参观了主控室,其中包括微机监控系统、电力系统通信系统、变电站自动化管理系统。主控室可以说是变电站的核心部分,在这里有许多的设备包括视频视频监控系统机、故障录波系统、监控后台、五防系统等。在主控室现场的技术工作人员给我讲解了高压设备停电和送电的操作顺序。通过主控室的监控后台,我可以了解到当前变电站所以一次设备的运行情况。经过了解变电站20xx年进过了综自改造,改造后变电站的自动化程度相当高,而且提高了变电站运行的可靠性。运行工作人员在主控室里就可以对整个变电站的运行进行监视,通过计算机技术对故障进行预警、分析、排除,控制及安全操作闭锁,显示和制表打印,时间顺序记录,事故追忆,信息的远传,运行、操作、事故处理指导,人机联系,运行的技术管理,自诊断、自恢复和自动切换。

电气实习日记4

  三周之后,我来到了二楼的单板装置车间。这里主要是焊接我们公司的整流器、逆变装置、微机直流监控装置等模块的焊板。公司对这里工作环境要求很高,进入车间的每一个人都要穿防静电衣和防静电鞋套,因为我们焊接的元器件都很小,很容易被身上摩擦所带的"静电击穿。以前在学校我也焊接过一些板子,不过都很粗糙,焊接出来的有很多都不合要求,到这里后师傅教重新认识了二极管、三极管、电容、电感等器件,教我了如何快速识别电阻大小,我要帮助师傅往单板里插这些器件,然后师傅把它们焊接好。我以后做的可能是大屏调试,这个工作我也是仅需要了解。其中我还经历了公司聚餐,没想到他们吃饭时都是喝白酒,各部门领导都特能喝。

电气实习日记5

  【一】

  今天是实习的第一天。一早,我准时来到了实习单位——宁陵县电业局。首 先要接受的是变电站三级安全教育。新入厂临时人员是指外来实习人员、参观人 员、支援人员、临时工、干部参加劳动等人员,在进入生产现场前,都必须接受 生产现场前的安全教育,方准进入生产现场。 教育的主要内容有:火力发电厂安全生产特点,进入生产现场前安全要求, 生产现场安全注意事项。

  变电运行是电力企业的一个重要生产部门,没有扎实的 运行水*和管理水*,电力企业生产和发展就没有可靠的安全保证。只有加强运 行人员的技术培训,提高运行人员的技术素养和素质,安全生产才有可靠的基础, 才会促进电力企业的良性发展。

  【二】

  今天了解了变电站综合自动化系统的概念。变电站综合自动化系统以其简单 可靠、可扩展性强、兼容性好等特点逐步为国内用户所接受,并在一些大型变电 站监控项目中获得成功的应用。完整的变电站综合自动化系统除在各控制保护单 元保留紧急手动操作跳、合闸的手段外,其余的全部控制、监视、测量和报警功 能均可通过计算机监控系统来完成。变电站无需另设远动设备,监控系统完全满 足遥信、遥测、遥控、遥调的功能以及无人值班。

  通过变电站综合自动化系统内各设备间相互交换信息、数据共享,完成 变电站运行监视和控制任务。变电站综合自动化是提高变电站安全稳定运行 水*、降低运行维护成本、提高经济效益、向用户提供高质量电能的一项重 要技术措施。

  【三】

  今天通过指导老师的介绍,我了解了与变压器有关的知识。变压器是一种静 止电器,它通过线圈间的电磁感应,将一种电压等级的交流电能转换成同频率的另 一种电压等级的交流电能. 变压器是利用电磁感应原理工作, 它是由相互绝缘且匝数不等的两个绕组 (构 成电路) ,套装在有良好导磁性能材料叠成的铁心上(构成磁路) ,两绕组之间只有 磁的耦合而没有电的联系。 变压器的作用:变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后, 可以减少线路损耗,提高送点的经济性,达到远距离送电的目的;降压变压器能 把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。

  【四】

  避雷器是变电站中必不可少的。避雷器是变电站“四小器”之一,是防止变 电站设备受冲击过电压而造成损害的重要设备。避雷器可以防止雷电、操作、陡 波冲击过电压对变电设备造成的伤害,同时还有承受短时工频过电压得能力。 除了避雷器, 今天还跟师傅了解了如何选择断路器。 断路器的选择分两方面: 参数选择和型式选择。参数选择:电压、电流、频率、机械荷载、动热稳定电流 和持续时间、耐压能力、操作性能、环境条件等。型式选择需根据施工调试、运 行维护、投资等条件,经技术经济比较后确定 110kV 断路器的型式有:羊角式、 罐式、支柱式、成套装置(GIS、PASS)。支柱式是现在户外普通中型布置的常用 型式,价格便宜,维护量较大;GIS 或者 PASS 是出现也二十多年了,但因价格较 贵,应用不多,优点是占地小,维护量少。

  【五】

  继电保护及安全自动装置我们一般都连着说的,毕竟这两样东西都是配合使 用。继电保护装置故名思义,就是保证变压器、线路、发电机等设备正常运行的 保护,作用就设备正常时运行,故障时正确动作。而安全自动装置保护的是整个 电网的安全运行,提高供电可靠性的设备。

  继电保护装置包括保护装置、测控装 置等等。保护装置向线路、设备(如变压器)提供主保护和后备保护,如光纤差 动保护、距离保护、母差保护等;测控装置是控制断路器、隔离开关动作的装置。 安全自动装置包括稳控装置、低压低周减载装置、振荡解列装置、重合闸、备自 投装置等等。低压、低周减载装置原理与稳控差不多,最大的区别是低压、低周 减载只能控制所在变电站的线路。振荡解裂装置就是系统发生振荡时动作甩掉部 分负荷。